СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, КАКАЯ?
-
- Зарегистрирован: 17 май 2020, 07:12
- Сообщения: 661
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, КАКАЯ?
Есть административное здание, в котором пластиковые окна и это здание будет утепляться, что приведет к значительному снижению инфильтрации. Так вот вопрос, какую сейчас лучше установить централизованную систему приточно-вытяжную вентиляцию?
-
- Зарегистрирован: 15 авг 2020, 06:07
- Сообщения: 429
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, КАКАЯ?
Основной вопрос - где собираетесь брать свежий воздух?
Вопрос второй по порядку, но не второй по важности - как собираетесь соблюдать требования нормативов?
Вопрос второй по порядку, но не второй по важности - как собираетесь соблюдать требования нормативов?
-
- Зарегистрирован: 17 май 2020, 07:12
- Сообщения: 661
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, КАКАЯ?
Компенсация вытяжки притоком из коридора. А по требованиям нормативов (по крайней мере, что касается кратности воздухообмена) требуется удаление воздуха в двухкратном размере (СП 12-95)
-
- Зарегистрирован: 15 авг 2020, 06:07
- Сообщения: 429
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, КАКАЯ?
Это НЕ будут комфортные условия. Это будет имитация. Плюс куча нарушений.
Ваше здание в части кабинетов подпадает сегодня под СП 118.13330.2012 (Приложение В, раздел Б Здания объектов по обслуживанию общества и государства, п. 2.3. Правоохранительные организации (налоговые службы, милиция, таможня) и СП 60.13330.2012
По СП 12-95 таблица 8 следует проектировать только спецпомещения (хранение, чистка оружия и т.п.), если для них ничего не появилось новее за последние 2 года. В 2012 году проектировали только спецпомещения именно по СП 12-95
И как следствие под СП60 и ГОСТ 30494. Со всеми вытекающими.
Ваше здание в части кабинетов подпадает сегодня под СП 118.13330.2012 (Приложение В, раздел Б Здания объектов по обслуживанию общества и государства, п. 2.3. Правоохранительные организации (налоговые службы, милиция, таможня) и СП 60.13330.2012
По СП 12-95 таблица 8 следует проектировать только спецпомещения (хранение, чистка оружия и т.п.), если для них ничего не появилось новее за последние 2 года. В 2012 году проектировали только спецпомещения именно по СП 12-95
И как следствие под СП60 и ГОСТ 30494. Со всеми вытекающими.
-
- Зарегистрирован: 17 май 2020, 07:12
- Сообщения: 661
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, КАКАЯ?
Спасибо, что разъяснили ситуацию. Буду настаивать на установке централизованной системы.
-
- Зарегистрирован: 15 авг 2020, 06:07
- Сообщения: 429
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, КАКАЯ?
Рассмотрите вариант поэтажных вентсистем с расположением венткамер на каждом этаже или размещением установок за подшивным потолком коридора.
Или, как вариант, "налепить" на все стены в каждый кабинет (где хватит производительности) что-то типа мицубовского
VL-100EU5-E
Или, как вариант, "налепить" на все стены в каждый кабинет (где хватит производительности) что-то типа мицубовского
VL-100EU5-E