СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, КАКАЯ?

Здесь обсуждаем любые вопросы, делимся впечатлениями, опытом
Зарегистрирован: 17 май 2020, 07:12
Сообщения: 661

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, КАКАЯ?

Сообщение Rita » 07 июл 2020, 22:05

Есть административное здание, в котором пластиковые окна и это здание будет утепляться, что приведет к значительному снижению инфильтрации. Так вот вопрос, какую сейчас лучше установить централизованную систему приточно-вытяжную вентиляцию?

Зарегистрирован: 15 авг 2020, 06:07
Сообщения: 429

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, КАКАЯ?

Сообщение Артур » 12 окт 2020, 09:09

Основной вопрос - где собираетесь брать свежий воздух?
Вопрос второй по порядку, но не второй по важности - как собираетесь соблюдать требования нормативов?

Зарегистрирован: 17 май 2020, 07:12
Сообщения: 661

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, КАКАЯ?

Сообщение Rita » 12 окт 2020, 09:12

Компенсация вытяжки притоком из коридора. А по требованиям нормативов (по крайней мере, что касается кратности воздухообмена) требуется удаление воздуха в двухкратном размере (СП 12-95)

Зарегистрирован: 15 авг 2020, 06:07
Сообщения: 429

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, КАКАЯ?

Сообщение Артур » 12 окт 2020, 09:14

Это НЕ будут комфортные условия. Это будет имитация. Плюс куча нарушений.
Ваше здание в части кабинетов подпадает сегодня под СП 118.13330.2012 (Приложение В, раздел Б Здания объектов по обслуживанию общества и государства, п. 2.3. Правоохранительные организации (налоговые службы, милиция, таможня) и СП 60.13330.2012
По СП 12-95 таблица 8 следует проектировать только спецпомещения (хранение, чистка оружия и т.п.), если для них ничего не появилось новее за последние 2 года. В 2012 году проектировали только спецпомещения именно по СП 12-95
И как следствие под СП60 и ГОСТ 30494. Со всеми вытекающими.

Зарегистрирован: 17 май 2020, 07:12
Сообщения: 661

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, КАКАЯ?

Сообщение Rita » 12 окт 2020, 09:16

Спасибо, что разъяснили ситуацию. Буду настаивать на установке централизованной системы.

Зарегистрирован: 15 авг 2020, 06:07
Сообщения: 429

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, КАКАЯ?

Сообщение Артур » 12 окт 2020, 09:20

Рассмотрите вариант поэтажных вентсистем с расположением венткамер на каждом этаже или размещением установок за подшивным потолком коридора.
Или, как вариант, "налепить" на все стены в каждый кабинет (где хватит производительности) что-то типа мицубовского
VL-100EU5-E